工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 21:49
杯具呵,以后把所有设备都加隔离变压器