qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
米阑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2024-01-20
查看米阑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 22:56
用隔离变压器也不是绝对安全的,我厂里烧了一电柜,元件烧得面目全非,经老总领导们确定隔离变压器那位置是烧得最严重的,又花了老板6~7万,我也免费加了三天晚上的班。说来那次也怪,200A的电柜总开关都不跳,最可怕的是电房也没跳。起火了车间值班人员才通知电房拉闸的,不然后果谁都不知道,这次是发生在晚上凌晨1多的,没有目击证人,所以我不好确定就是隔离变压器出问题(说变压器问题的是老总说的,因为要写报告)。但这次就有人看到了,当天限电,发电搞维修,市电来了就直接在电房转的,车间设备没有将主电源切断的情况下有一电柜在冒烟,还没到起火的地步啊!维修人员跑过去拉下总开关,看到隔离变压器在冒烟。经过这两次事事故,领导下令把所以电柜的隔离变压器全拆了,我也不知道这样是好是坏,你们说呢?