工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 16:17
断一根零件,绝不会发生这么多大的故障的,楼主的工厂控制线路肯定有问题~~~~~~~~不过说起来易,做得起很是麻烦的,因为工厂的很多很多设备都是共用一条零线,断了之后会形成很多的回路。错棕复杂的交结在一起。楼主的控制回路可能三相的电源都在用啊~~唉~