qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 10:08
引用
引用第1楼qrklove于2012-05-14 18:43发表的 :
柜子里,原厂家没有设计380变220的变压器,直接用市电的零线,如果加了隔离变压器,会不会避免类似的事故?请各位看客发表一下个人见解哦

我们设计的都有隔离变压器,就是考虑安全问题。