qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 809 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-23
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 16:55
引用
引用第1楼qrklove于2012-05-14 18:43发表的  :
柜子里,原厂家没有设计380变220的变压器,直接用市电的零线,如果加了隔离变压器,会不会避免类似的事故?请各位看客发表一下个人见解哦

加隔离变压器,电源电压升高了,后边电压还是会升高的,看起来也没用啊
不如对重要设备加过电压保护,这样会可靠点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(静芳) 怎么个升高法?进线从38 ..
    qj_wgx
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 809 个
    工控威望: 1044 点
    下载积分: 2556 分
    在线时间: 488(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-11-23
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-16 15:23
    引用
    引用第27楼静芳于2012-05-15 18:14发表的  :

    怎么个升高法?进线从380升到660么?

    如果用220/200的变压器电压还是可能会升高的,如果用380/220的变压器应该没事,但要是220v端的电源线被挖断了,后果也难料的
    qj_wgx
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 809 个
    工控威望: 1044 点
    下载积分: 2556 分
    在线时间: 488(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-11-23
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-16 15:27
    引用
    引用楼主qrklove于2012-05-14 18:39发表的 坑爹的事故 :
    工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V

    为什么零线断了电压升高了??
    难道只有一根零线断了就导致电压升高的么
    还是火线也挖断了,导致火线跟零线短路了??
    敢问楼主可明白其中的原委??