用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
坑爹的事故
上一主题
下一主题
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-14 18:39
全看
|
小
中
大
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
分享
wdmqq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
235 点
下载积分:
738 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-08-31
最后登录:
2024-11-15
查看wdmqq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-28 15:40
全看
|
小
中
大
这种情况下零线断掉的确会使使用N-相线 的220V用电设备因过电压而损坏。但并不是所有的用电设备电压都会升高,有的反而会降低。使用380/220的隔离变压器会避免这种情况发生,电压再怎么高也不会高出原相线与相线之间的电压。 至于有的朋友建议用外接DC24v我觉得不敢苟同,知道其内部开关电源的朋友应该会明白的。最好解决问题的捷径建议维修开关电源,有电子基础的朋友都能解决这些问题。更换或者替换电源部分也是不错的解决方法。以上是个人之见,不当之处请大家指正。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
坑爹的事故
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问