qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
wdmqq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 235 点
下载积分: 738 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2024-11-15
查看wdmqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 15:40
这种情况下零线断掉的确会使使用N-相线 的220V用电设备因过电压而损坏。但并不是所有的用电设备电压都会升高,有的反而会降低。使用380/220的隔离变压器会避免这种情况发生,电压再怎么高也不会高出原相线与相线之间的电压。  至于有的朋友建议用外接DC24v我觉得不敢苟同,知道其内部开关电源的朋友应该会明白的。最好解决问题的捷径建议维修开关电源,有电子基础的朋友都能解决这些问题。更换或者替换电源部分也是不错的解决方法。以上是个人之见,不当之处请大家指正。