      我单位一电控柜中,有两台中达变频器,其中一台经常显示ou后,自动停机。
  
   经检查是进电源高出230伏(有时为236伏),改变变压器的变比行不通(高压

   波动太大)请问高手有什么办法解决。谢谢指导。
zmh741258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2018-08-14
查看zmh741258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 15:59
要看在什么时间过电压,如果在减速时,就将减速时间延长一点,如果是在外电负载轻的情况过电压,就要调变压器了。