彩云追月
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 528 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-05-11
最后登录: 2012-05-21
查看彩云追月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-13 20:51
      我单位一电控柜中,有两台中达变频器,其中一台经常显示ou后,自动停机。
  
   经检查是进电源高出230伏(有时为236伏),改变变压器的变比行不通(高压

   波动太大)请问高手有什么办法解决。谢谢指导。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-13 21:09
把参数,电压设成240伏试试,一般来说可能是有突波电压产生中达的就会OU的.还有你看变频器接地了没有,如果没有接地,把地接上试试,OU的时候是不是在加减中产生的,多注意观察.可以试着把加减速时间延长试试等等,多试,多想,多动手~~~~
楼主留言:
谢谢指导1