楼主  发表于: 2012-05-12 07:11

  
我的意思别将模拟电压输入口该烧喽!还有个问题我需要将交流电流转换成模拟电压需要用什么方式??谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 07:47
楼主这个10V电压用在什么地方?
按图所示的电源,没有稳压,如果输入是220V,那么经过整流+滤波后,电压大约是:6*1.4=8.4V。
最好用开关电源。
如果考虑成本,也可以把6V电压改成12V左右
再在输出端加装一个:三端稳压,比如 LT1083  输出电流7.5A,淘宝网上很多。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-12 12:00
引用
引用第7楼wenrong于2012-05-12 10:10发表的  :
不可以加稳压块!!如果加了就显示不了实时交流电压。


楼主的意思是:用这个电压,输入PLC  A/D,再由PLC计算后,把交流电当前的电压值,在触摸屏上显示吧

如果是,那么很遗憾的告诉你,不可能,因电容的充放电,所以如果220V电压突然降低,那么,电容上电压是从8.4V开始慢慢降低,A/D 输入电流较小,因此这个速度较慢,如果没接有其它负载,那么有可能要几分钟,所以不能正确显示出当前交流电电压值,只能够是大概值。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wenrong)
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    meipingboy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9628 分
    在线时间: 609(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2024-08-30
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-12 20:00
    引用
    引用第10楼wenrong于2012-05-12 12:35发表的  :
    先谢谢楼上回复。安照楼上的说法如果我将上图中的滤波电容换成104的纸片电容(作用是防止尖脉冲伤及A/D模块),然后在输出端接一假负载(电阻)是不是就可行了呢???


    我没试过,但理论上来说还是不行,我认为,至少要接个10UF左右电容(把104瓷片电容或云母电容接上可以滤除高频干扰),然后接一假负载,具体接多少,要由试验而定。(电容容量越大,假负载阻值越要小,才可以尽快把电容里的电放掉)。

    由于经桥堆全波整流后,变成一个脉动电压,大小随时间变化,因此无法显示电压数据。