有台设备要用到2轴输出,plc用fx1n,dplsv用到两次。有个问题想问一下各位大侠——1:plsv能用几次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否还占用了y2和y3输出端子〔因为我40mt的输出用完,想用y2 y3驱动电磁阀〕;3:回原点指令zrn有没有使用次数限制。
希望大侠们3个问题给于回答,先谢谢大家了!
學無止境
分享
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2562 点
下载积分:
23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间:
2010-10-22
最后登录:
2022-08-19
查看z4131246的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-20 12:29
全看
|
小
中
大
回答1:该指令在同一个程序里多次使用 但该指令在同一个程序里不能同时两个或两个以上同时动作 2:在你的程序里该指令只占用了Y0(脉冲)Y4(方向)Y1(脉冲)Y5(方向)Y2Y3没有被占用 3:跟第一个问题一样
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(萧风)
分享
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2562 点
下载积分:
23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间:
2010-10-22
最后登录:
2022-08-19
查看z4131246的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-02-21 17:58
全看
|
小
中
大
当然可以同时用于同一个指令驱动不同的点(Y0 Y1)