这样的电路该怎样实现
上一主题
下一主题
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
877 个
工控威望:
1160 点
下载积分:
8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间:
2011-04-17
最后登录:
2024-11-23
查看陈大围的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-19 10:21
全看
|
小
中
大
在不同的两个地方,分别有两个接近开关,检测有无金属罐通过,两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出,只用当两个接近开关都检测到有金属罐通过是,才有一个气缸动作,这个气缸有一个直流24v的二位三通电磁阀控制,当两个接近开关,只有一个有检测到,或两个都没检测到时气缸都不动作的,我知道,这样的功能用PLC很容易实现,但现在是不用PLC,用其他电路能实现这样的功能吗,但一个这样功能,就用PLC,不划算啦,请教师傅们,这样的电路该怎样实现呢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
jason8080
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jason8080的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-19 12:42
全看
|
小
中
大
这个本来也不用PLC的,只要两个中间继电器组合一下就可以了
两个继电器都动作,电磁阀才得电。