车间里有一台500KW直流电机,正反转,工作状态跟龙门刨床差不多,20秒左右正转、20秒左右反转,换向时电流有1300A左右。
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。

网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。

有没有朋友碰到过这种事? 如何解决?
每个电容上串接电抗器可以吗?

要实际经验,百度上请别复制过来!
活到老学到老:还有 8  分没学到
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 22:59
去年公司有个项目,车间设备全部电机负载,总功率越1200KW,变频器就三台,最大的是5.5KW。
车间生产了半个月,电容补偿柜刚投上一两天,使用的一个补偿柜共炸了三次,第一次有接线错误,所以第一次炸才判断是短路故障,但接下来炸的两次和第一次一样,都是某一组电容器的断路器炸芯,电容器好好地,电容器接触器用的可控硅那种无触点接触器也是好好地。
搞得生产就没有补偿。这时候判断可能使那种无触点接触器的原因,但是断路器炸后,其他元件又是好好地。后来找了个人来检测电源是否有污染,专用设备确实挺先进啊,可结果是电压电流的畸变率都很小,才百分之一。
后来把断路器都换成了保险,无触点接触器也换成了传统的电容接触器,同时主回路加装电抗器。
这样一改才没事。

注:炸芯的断路器是微断,是DZ47系列D型的
[ 此帖被redrock99在2012-05-06 21:43重新编辑 ]