车间里有一台500KW直流电机,正反转,工作状态跟龙门刨床差不多,20秒左右正转、20秒左右反转,换向时电流有1300A左右。
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。

网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。

有没有朋友碰到过这种事? 如何解决?
每个电容上串接电抗器可以吗?

要实际经验,百度上请别复制过来!
活到老学到老:还有 8  分没学到
kuang7
紫铜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 476 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2023-09-10
查看kuang7的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 07:23
改手动投入补偿电容器数量降低电流 或加大断路器容量