车间里有一台500KW直流电机,正反转,工作状态跟龙门刨床差不多,20秒左右正转、20秒左右反转,换向时电流有1300A左右。
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。

网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。

有没有朋友碰到过这种事? 如何解决?
每个电容上串接电抗器可以吗?

要实际经验,百度上请别复制过来!
活到老学到老:还有 8  分没学到
cwsdlcyhy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 19:35
我以前碰到过,单位的电炉电业局给配的低压柜,运行一段时间接线端子就起火。后来分析原因为高次谐波污染,加强线缆之间的绝缘,最好不要将导线捆扎在一起,将可以隔离的地方隔离,选用耐压等级高的器件。