meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 19:05
车间里有一台500KW直流电机,正反转,工作状态跟龙门刨床差不多,20秒左右正转、20秒左右反转,换向时电流有1300A左右。
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。

网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。

有没有朋友碰到过这种事? 如何解决?
每个电容上串接电抗器可以吗?

要实际经验,百度上请别复制过来!
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 19:27
进口设备,老外这方面不会偷懒的,加了。
问题肯定是这台机器,因为这台机器不开,电容柜正常不跳
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-05 07:37
引用
引用第8楼gaogaiga于2012-05-04 23:29发表的  :
可控硅那种无触点接触器介绍上说能和缓电容投入时的起动电流,应该不会是它吧。不知道断路器是否是带有电感线圈脱扣的那种呢,那种对谐波比较敏感,反而用老式的纯热簧片式的不会误动作。


我先去查一下断路器型号,属哪种脱扣类型
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-06 18:04
昨天直流电机坏了,碳刷上的线断了,碰到电机外壳上,“砰”的一声,居然没跳电!
整流子磨损了,电机转动时,碳刷在动(转一圈碳刷一进一出),由于碳刷在动,所以线断了,才故障。
先把电机维修好后再看。

测了电容器的电流,42A左右在额定电流范围内,正常(电容为30Kvar,),但直流电机在换向时,电容器上电流有105A 以上。
电容器上的断路器型号是 DZ47 60  ,C60, 额定电流应该在 60A ,由于直流电机20秒左右一个换向,所以,20秒左右,电容器就有一个 105A 左右的电流冲击, 断路器发烫,时间一长,就跳掉。

现在问题是,为什么电容器电流会有 105A 以上? 难道只有在直流电机换向时才出现高频谐波?
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-07 08:05
引用
引用第16楼kuang7于2012-05-07 07:23发表的  :
改手动投入补偿电容器数量降低电流 或加大断路器容量

手动投入也试过,一样的跳。
活到老学到老:还有 8  分没学到