用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
信捷文本OP325-S与三菱PLC通讯线怎么做 PLC是FX1S FX2NC
上一主题
下一主题
www871124
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
254 点
下载积分:
6488 分
在线时间: 349(小时)
注册时间:
2010-08-21
最后登录:
2024-04-16
查看www871124的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-04 12:12
只看楼主
|
小
中
大
信捷文本OP325-S与三菱PLC通讯线怎么做 PLC是FX1S FX2NC 各位大侠告诉小弟一下
分享
wang115828
学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
259 点
下载积分:
549 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-07-25
查看wang115828的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-13 08:34
只看该作者
|
小
中
大
op320-s的不可以和三菱通讯
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
信捷文本OP325-S与三菱PLC通讯线怎么做 PLC是FX1S FX2NC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问