三菱重工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2012-12-01
查看三菱重工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-03 23:25
图片:
             今天接近传感器出现误动作,控制布料架运动   就是电机正反转,   机械运行一个多小时就开始发生,料架没到后限压机就开始压下去       呼呼呼呼呼   ,我看过程



序没问题,电源:50A开关电源供电给7个24V传感器,中间继电器,还有一个台炜306文本显示器,是不是电源的问题啊       求大家给点意见。
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-11-16
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 09:52
接近开关输入PLC时最好加时间滤波,提高抗干扰
楼主留言:
  谢谢你提供的意见