图片:
             今天接近传感器出现误动作,控制布料架运动   就是电机正反转,   机械运行一个多小时就开始发生,料架没到后限压机就开始压下去       呼呼呼呼呼   ,我看过程



序没问题,电源:50A开关电源供电给7个24V传感器,中间继电器,还有一个台炜306文本显示器,是不是电源的问题啊       求大家给点意见。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 10:29
检查中间继电器和传感器