三菱重工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2012-12-01
查看三菱重工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-03 23:25
图片:
             今天接近传感器出现误动作,控制布料架运动   就是电机正反转,   机械运行一个多小时就开始发生,料架没到后限压机就开始压下去       呼呼呼呼呼   ,我看过程



序没问题,电源:50A开关电源供电给7个24V传感器,中间继电器,还有一个台炜306文本显示器,是不是电源的问题啊       求大家给点意见。
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-15
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 09:51
限位很重要的不要用接近,就算用也要用双的一起才作用。
楼主留言:
  谢谢你提供的意见