MAIN:<br>LDSM0.1<br>MOVB16#09,SMB30<br>MOVB16#E0,SMB87<br>MOVB7,VB100<br>MOVB16#7B,VB101//发送起始字节<br>MOVB16#02,VB102<br>MOVB16#33,VB103<br>MOVB16#33,VB104<br>MOVB16#33,VB105<br>MOVB16#33,VB106<br>MOVB16#7D,VB107//发送的结束字节<br>ATCHINT_1,9//发送字符中断<br>ENI<br><br><br>LDI0.0<br>EU<br>XMTVB100,0<br><br>INT_1:<br>LDSM0.0<br>RCVVB200,0<br>这个程序是PLC先向单片机发送一个请求指令,单片机收到后返回一个字符串,单片机在接收到指令后有显示灯闪烁,现在的问题是单片机能收到字符,但是它返回的字符串PLC收不到(收到过,但是重新开机后就又收不到了),程序有问题吗?
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
kw118
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kw118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 15:29
垃圾信息