编码器有没有524个脉冲输出的那种?
上一主题
下一主题
wwl2005520
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
220 点
下载积分:
729 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2006-09-10
最后登录:
2024-06-24
查看wwl2005520的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-01 21:31
全看
|
小
中
大
1.编码器有没有524个脉冲输出的那种?
2.假如说是脉冲丢失的话,那么它每转一圈丢的脉冲是不是一有?(在同一工况下)
3.长度换算成脉冲个数公式请确认:1000mm除以编码器安装辊圆周(500mm)乘以编码器旋转一圈脉冲数(600)等于1200个脉冲。
4.假如说第三条公式成立,为什么线速度在10米/分时 切的长度是1170mm,而且线速度改变长度也改变?
谢谢求解!
分享
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2009-11-17
最后登录:
2023-07-21
查看selema的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-03 13:47
全看
|
小
中
大
肯定没有,用全闭环的PLC来做,就不会丢脉冲了。手机13801871080