小弟发现个问题~~~~PLC上输入只有一个COM口,为什么输出的COM分开呢~~~~~求大大告知~~谢谢了
学习,努力
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 21:20
1.输入点的电流小,输出点电流大
2.COM点分组使不同电压组别可以隔离。例如你控制电磁阀椒24V,接触器是220V,如果COM点不区分,势必使220V电压串  入24V回路,造成不必要的危险