小弟发现个问题~~~~PLC上输入只有一个COM口,为什么输出的COM分开呢~~~~~求大大告知~~谢谢了
学习,努力
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 22:09
输入点全部都是24V的输入,所以共用一个COM。
输出点可以分组输出,一般4个点共用一个COM,如2楼所说,根据负载的不同,可以使用不同的输出电压,如果所有的输出电压一样,可以把所有的输出COM并联起来。