一进二出的电磁阀老坏,要么电、气都正常电磁阀不动作!要么动作不到位,换上新的就好!用到一段时间就又坏了!我感觉电磁阀可能没坏!很多坏了的电磁阀都积攒一个柜子里!一块还很贵!请问老师有会修的吗!
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1610 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-30
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-27 22:26
全看
|
小
中
大
检查气源,看看有无太多的水分,这是导致电磁阀坏的很大的原因,还有电磁阀的质量,线圈发热会导致导杆卡死的,其实自己拆开就可以,很容易修的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造