小弟现在正在做一套400H系统 在调试阶段发现这样一个问题:在开机送电时若先将0#机架上的CPU打到"run"状态时无论是0#机架还是1#机架上的通讯模块均可以发送和接受数据 此时若将0#机架上的CPU处于“STOP”时则1#机架CPU作为主站 此时发现1#和0#机架的通讯模块只能接受数据 不能发送数据
在开机送电时若先将1#机架上的CPU打到"run"状态时无论是1#机架还是0#机架上的通讯模块均可以发送和接受数据 此时若将1#机架上的CPU处于“STOP”时则0#机架CPU作为主站 此时发现0#和1#机架的通讯模块只能接受数据 不能发送数据