楼主  发表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做个温度检测,但实际温度22度时PLC显示的温度是172 ;实际温度30度时PLC显示温度是232度。我需要怎么办?怎么校准到与实际温度一致呢?请高手们指点呀
liubaoliang
会飞的气泡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 428 点
下载积分: 10511 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-10-26
查看liubaoliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-08 18:43
换成2LC或者4AD-PT吧