duanqunbin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 183 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2018-01-12
查看duanqunbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做个温度检测,但实际温度22度时PLC显示的温度是172 ;实际温度30度时PLC显示温度是232度。我需要怎么办?怎么校准到与实际温度一致呢?请高手们指点呀
产品设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2024-01-02
查看产品设计的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-05 01:35
引用
引用第1楼meipingboy于2012-04-27 08:04发表的  :
232 - 172= 60 显示温度
30 - 22 = 8       实际温度
60 * 8 =7.5       显示温度 / 实际温度

实际温度升高一度,显示温度就升高7.5度
.......

我也同样遇到这样的问题,请指教,怎样弄好的,谢谢