duanqunbin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 183 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2018-01-12
查看duanqunbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做个温度检测,但实际温度22度时PLC显示的温度是172 ;实际温度30度时PLC显示温度是232度。我需要怎么办?怎么校准到与实际温度一致呢?请高手们指点呀
gensenzhang
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8819 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2024-09-30
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-06 14:32
看能不能成线型!!