第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做个温度检测,但实际温度22度时PLC显示的温度是172 ;实际温度30度时PLC显示温度是232度。我需要怎么办?怎么校准到与实际温度一致呢?请高手们指点呀
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-27 08:04
全看
|
小
中
大
232 - 172= 60 显示温度
30 - 22 = 8 实际温度
60 * 8 =7.5 显示温度 / 实际温度
实际温度升高一度,显示温度就升高7.5度
你再检测一下,如果这个数据基本正确,那么就好弄了【比如实际测试35度,那么显示温度应该是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5 :】,如果这个数据不正确,那么,程序就难弄了。