SM332的第一通道有四个针脚,分别是3,4,5,6,现在输出电流信号,正极接针脚3,负极接针脚6,请问:针脚3和4,针脚5和6是通的吗?针脚5和6是干什么用的?如果输出电压信号该怎么接线?
分享
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
462 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2015-04-14
查看a2103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-25 16:38
只看该作者
|
小
中
大
你说的是2线的吧,电流输出4-6不接!电压输出是3-4并联,5-6并联。