楼主  发表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
xxscwsry
三人行必有我师!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 284 点
下载积分: 3154 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2008-08-22
最后登录: 2013-05-04
查看xxscwsry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 16:13
引用
引用第6楼浪头于2012-04-23 21:26发表的  :
120铜芯线满载能过240A电流,160KW抽风机满负荷电流约为310A,能不能用就看你的实际负载。。。。

同意!