      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1403 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 13273 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 20:56
引用
引用第7楼wqh清风于2012-04-23 22:04发表的  :



160KW抽风机满负荷电流约为310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相电流只有140A左右,加上起动电流顶多也200A多点吧!再说国标的120铜芯线满载也不止240A,怎么也能达到280A左右。

菜鸟
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1403 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 13273 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-25 11:20
引用
引用第22楼李想于2012-04-24 21:42发表的  :
120铜线载流量将近310A,抽风机电机负载率只有额定功率的一半,你说能用吗

说话不要这么绝对,谁说抽风机电机负载率只有额定功率的一半!!