      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
遗忘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2013-07-30
查看遗忘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 20:19
是铜线的话,120应该是够了,160的抽风机额定电流大概在320A左右,120的铜线承载电流差不多在400A左右吧,具体的还要看电缆的型号及承载电流定了
遗忘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2013-07-30
查看遗忘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-24 21:43
19楼  发表于: 4分钟前 只看该作者 | 小 中 大

引用
引用第12楼linyi于2012-04-24 06:25发表的  :

计算错误

请教老师指正指正,



160KW的310A即为每相电流了,顺便请教怎么引用别人回复,谢谢