      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
逍遥小柒
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看逍遥小柒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 21:26
120的铜线肯定够用,满负载也没问题
逍遥小柒
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看逍遥小柒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-24 21:35
请问18楼,三相电机计算功率的公式是P=U*I 吗?还有单项电流是额定电流除以三么?我没学过这样的公式,如果是你的老师教给你的,你可以告他误人子弟!