      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
今非昔比~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2016-03-27
查看今非昔比~的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-25 10:02
120平方,如果是铜芯电缆的话最大长时间通电电流可以285A. 160KW的抽风机电机的功率因数不知道是多少,一般是0.85.  这样风机的额定电流就可以算出来
   160000/(0.85×380×1.73)  电机的电流大概就是286A.   一般风机的负荷率不会很高的,我觉的120平方的电缆还是可以用的。