zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 21:42
120铜线载流量将近310A,抽风机电机负载率只有额定功率的一半,你说能用吗