楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
linyi
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 5115 点
下载积分: 40678 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-04-24
最后登录: 2023-06-20
查看linyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 19:26
这有啥好奇怪的,每台设备的漏电流大小不等,当加起来的总和超过漏电开关的最大不动作漏电流时,漏电开关保护跳闸。