两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
十步杀一人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 293 点
下载积分: 3499 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-10-04
查看十步杀一人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-02 16:06
         N线接地故障的表现,RCD后N线不能接地,RCD后,相线接地表现:一通电,立即跳。N线接地表现:通电后,1,可能马上跳,2可能过一段时间跳,不定,3可能一直不跳,但打开某一开关立即跳,4综合以上3项。
     检查方法,断开RCD,出线端电线拆下(漏电断路器4901是不断N线的),打开后面所有开关,在拆下的线头上测线路绝缘,再一步一步往后查。查到故障处,处理,OK结束流程。
    最后一步,在此回帖反馈。
十步杀一人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 293 点
下载积分: 3499 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-10-04
查看十步杀一人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-02 16:12
       严重鄙视说三相电流不平衡,RCD(漏电保护)会动作的人,回去好好看看书,不要在这里误导别人。