用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有见过这样跳闸的吗,强啊
上一主题
下一主题
wlx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
498 点
下载积分:
2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2009-09-05
最后登录:
2020-03-08
查看wlx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-23 09:10
全看
|
小
中
大
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
分享
十步杀一人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
293 点
下载积分:
3499 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2024-10-04
查看十步杀一人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-02 16:06
全看
|
小
中
大
N线接地故障的表现,RCD后N线不能接地,RCD后,相线接地表现:一通电,立即跳。N线接地表现:通电后,1,可能马上跳,2可能过一段时间跳,不定,3可能一直不跳,但打开某一开关立即跳,4综合以上3项。
检查方法,断开RCD,出线端电线拆下(漏电断路器4901是不断N线的),打开后面所有开关,在拆下的线头上测线路绝缘,再一步一步往后查。查到故障处,处理,OK结束流程。
最后一步,在此回帖反馈。
分享
十步杀一人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
293 点
下载积分:
3499 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2024-10-04
查看十步杀一人的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-02 16:12
全看
|
小
中
大
严重鄙视说三相电流不平衡,RCD(漏电保护)会动作的人,回去好好看看书,不要在这里误导别人。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有见过这样跳闸的吗,强啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问