两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
分享
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
4285 点
下载积分:
643 分
在线时间: 525(小时)
注册时间:
2008-03-14
最后登录:
2024-12-28
查看xshflove的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-24 11:45
全看
|
小
中
大
漏电开关的接法比较严格的,只要你确定线路没有问题,那就是漏电开关本身的问题了,比较说漏电量等级比正常线路的漏电量少了。所以你换一个大一点的漏电量的开关试试。