楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 18:39
零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线