两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
cwsdlcyhy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 20:10
大家不要老是围绕漏电的问题探讨,既然合上2个车间的电源要隔一段时间才会跳闸,那么就不能单单从漏电方面考虑,个人认为还是侧一下电流,或逐个将设备投入运行测试能比较快的找到故障源。