用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有见过这样跳闸的吗,强啊
上一主题
下一主题
wlx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
498 点
下载积分:
2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2009-09-05
最后登录:
2020-03-08
查看wlx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-23 09:10
全看
|
小
中
大
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
分享
cwsdlcyhy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2492 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2011-12-17
最后登录:
2018-06-14
查看cwsdlcyhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-24 20:10
全看
|
小
中
大
大家不要老是围绕漏电的问题探讨,既然合上2个车间的电源要隔一段时间才会跳闸,那么就不能单单从漏电方面考虑,个人认为还是侧一下电流,或逐个将设备投入运行测试能比较快的找到故障源。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有见过这样跳闸的吗,强啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问