楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64478 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-23
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-29 16:10
自从年后电脑车间加了几台晒版机三相的,没几天就出现这种现象了.有可能是晒版机的问题。因为三相四线漏保不能接三相电机,必须使用零线。