楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
qzh_sjd
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 15:14
设备不多话分批切断试验有可能接地系统庞大后漏电电流增大引起跳闸