楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 21:02
引用
引用第23楼linyi于2012-04-23 19:26发表的  :
这有啥好奇怪的,每台设备的漏电流大小不等,当加起来的总和超过漏电开关的最大不动作漏电流时,漏电开关保护跳闸。

23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;

建议换一个再大一点的漏电开关!
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-23 21:54
引用
引用第23楼linyi于2012-04-23 19:26发表的  :
这有啥好奇怪的,每台设备的漏电流大小不等,当加起来的总和超过漏电开关的最大不动作漏电流时,漏电开关保护跳闸。