wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 17:39
哥们问题解决了吗?