[upload=1] 设备环境       欧姆龙PLC    设备有一个液压泵    按下液压泵启动按钮      正常状态直接启动      现在按钮表现跟点动一样     点一下启动   放开就会停止    控制是   中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈   按下启动按钮   两继电器都动作   松开按钮   两继电器断电复位   plc程序无问题   请问   问题到底出在哪
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 993 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 18352 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-04
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-21 13:05
如果以前设备是好的,那么可以肯定程序是没有问题的。那就是外围的传感信号有问题,仔细检查一下。这应该不难查到