老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-12-25
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 23:32
[upload=1] 设备环境       欧姆龙PLC    设备有一个液压泵    按下液压泵启动按钮      正常状态直接启动      现在按钮表现跟点动一样     点一下启动   放开就会停止    控制是   中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈   按下启动按钮   两继电器都动作   松开按钮   两继电器断电复位   plc程序无问题   请问   问题到底出在哪
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-21 02:31
是不是停止按钮的触点接触不良或者,卡住了。还有自保持的点你是采用继电器触点保持还是程序?
楼主留言: