[upload=1] 设备环境       欧姆龙PLC    设备有一个液压泵    按下液压泵启动按钮      正常状态直接启动      现在按钮表现跟点动一样     点一下启动   放开就会停止    控制是   中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈   按下启动按钮   两继电器都动作   松开按钮   两继电器断电复位   plc程序无问题   请问   问题到底出在哪
nba199800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2020-08-05
查看nba199800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-21 02:06
不能自锁才会像点动那样,应该还有一个继电器是自锁液压泵继电器线圈的,查一下供电给那个继电器的电路。