[upload=1] 设备环境       欧姆龙PLC    设备有一个液压泵    按下液压泵启动按钮      正常状态直接启动      现在按钮表现跟点动一样     点一下启动   放开就会停止    控制是   中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈   按下启动按钮   两继电器都动作   松开按钮   两继电器断电复位   plc程序无问题   请问   问题到底出在哪
dnvihc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2024-06-30
查看dnvihc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 17:37
自锁电路的问题