xiachangfa
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiachangfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 15:42
我的设备上的交流电流表坏了,电流表的接法是串联在负载电路中测电流,但是我买了一种新的电流表,型号都是一样的,但是接上后显示电流无限大,50/5的表,一连换了几个新的都是一样的,但是把用上原来的那种表显示就正常,请问串联在电路中的电流表和接在互感器上的电流表有什么不一样么,可是我买的这两种表型号都是一样的,请各位大侠帮帮忙!解释一下!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2025-01-05
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 17:55
50/5表的满度电流是5A , 表面刻度是50A,必须用50/5的电流互感器才能正确显示电流。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。